10KV3×120的电缆最大载荷是多少?怎么算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:29:00
我们厂现有变压器容量已有3900KVA,且正在准备新增一台800KVA的变压器,不知道原来10KV-3×120的电缆能否够用?

负荷总计:3900+800=4700*.85=3995KW
总电流:3995KW/(1.732*10000)/0.85=271.36A
120的铝电缆最少过450A电流,所以随便怎么用都可以,散热、无用功等都包括也完全可以。更不要说铜芯电缆了。