4平方三相四线的铜芯电缆 最大载流量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 04:34:44
4平方三相四线的铜芯电缆 带50电脑 +2台3匹空调+1台2匹空调
不知道行不行

4平方三相四线的铜芯电缆最大载流量为21A

50台电脑:50*200/220(不知道配置,一般都在200以内,165左右,应该是网吧的吧?)=45A(实际应该没有这么大)
3匹空调2*3000/220=27A左右 2匹空调9A左右

45+27+9=81A 21*3=63A(零线单独敷设) 所以还是不行~
建议空调敷设专线

不行,当三相负载配置不平衡时更不行.为了安全可靠,最少选6平方线.