1250KVA变压器能负荷多少设备功率

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 03:40:28
现在公司里设备功率加起来总计有3115KW,该功率为设备的装机功率,所有设备均为变频器控制
由于本人不是专业电气方面人员。问题可能有些业余。请大家指教!
用一台1250KVA变压器是否能负荷的起。。。谢。。。

我说的是的就是这些设备同时运行的情况下。。。能不能负载的起。。。谢谢两位。请参照我的补充再给予答复、、、谢谢
另外。我的这些设备基本是运行的话就是24小时不停的运行。。

关于 gzx6872888 兄弟的回答。我有几点补充。。我公司的设备开机设计到升温的问题,整个过程估计要半天左右,在这个过程中,负载也是最大的。一旦升温结束。设备正常运行。常运行功率要小的多。打个比方,设备装机功率为500KW,常运行功率大概也就是200-250KW 的样子。。。有些事情我估计不清楚,所以才请教大家

1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%,那么你们公司的变压器最小都需要3115/0.64的容量。
自己有数据代进去算就好了
还有疑问可以给我留言。

补充:因为感性设备启动时需要很多无功功率,所以开机时所需容量比较大,设计变压器时就应考虑负载最大时的数值时,变压器能承受的量,而且你的设备大部分是变频器,谐波问题肯定很严重,这样更加考验变压器的承载了,谐波严重甚至导致整个电网崩溃。很危险。不知道你们有无做谐波滤波。

这需要计算你的设备的同时系数、需用系数等参数,并考虑不同设备的不同功率因数。

不同行业的算法是不同的,玻璃造纸等行业设备是长期运转,同时系数最高;一般工业设备经常运转,同时系数较高;机械修造业设备是时起时停,同时系数最低。

想详细了解的话,可以买本《工业与民用配电设计手册(第三版)》,里面第一章就讲的是负荷计算。
想简单计算的话,搜索一下“完美负荷计算书”,可以直接套公式自动帮你计算。

1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。