单芯240的电缆,一相并两根后从变压器引出到配电柜,距离有11米,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 22:58:57
现在电流最大700A,电缆温度有40度左右,请问最大能承受多大电流啊,
电缆为铜芯电缆.最大能承受多大电流啊

240的铜电缆,允许载流量约520A,通700A电流,大了点。
要是两根并一根用,就没问题了。
如果是铝电缆,还是不行。
但只是发热,温度也不太高,只有40度就没有什么问题

单芯240铜缆载流量570安,铝缆载流量442安,双股用很安全,40度的电缆温度很正常。

1000A 是没有问题的,你的线径比较的短

单芯电缆与三芯电缆可以相互替用吗? 通信传输中的120欧姆平衡电缆有没有单芯的?是不是平衡电缆必须是双芯或偶数芯的? 一相六根电缆并列供电,正常运行时,六根电缆的电流相差很大,请问是什么原因? 单芯电缆作引下线不能穿金属套管 请问VV-1000的单芯电缆400米和KVVP22的控制线1000米价格是多少? 为什么三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢管内啊?谢谢! 打印机一打印就说:此时PC不能发送数据到打印机。请检查电源和打印机电缆的连接并重试。这是怎么回事? 用4500元以下配置一台家用综合型的电脑配置单并写出配置理由 为什么我的电脑一插入ADSL电缆就死机 两芯电缆与三芯电缆在应用上的区别?