无功功率补偿器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 22:31:54
我变电所变压器630KVA,总负荷电流300A,功率因数0。43想补偿到0。95应增加一面多大容量的电容器柜请各位内行高手帮忙计算一下,谢谢

根本不可能的,从《实用电工手册》上看,做补偿最多做到主变容量的50%,也就是说,补偿到300kVar就够了。

已知变压器630KVA,其有功功率P=630*0.43=270.9KW
又知 cos φ1=0.43 求得tanφ1=2.1
cos φ2=0.95 求得tanφ2=0.33
所需补偿容量Q=P*(tanφ1-tanφ2)=480KVAR
其实这种计算很简单,根据视在,有功,无功的关系,S,P,Q S=根号下(P方+Q方)
以及cosφ=P/S 画个图很容易求得,你可以自己试试。

变压器630KVA,功率因数0。43想补偿到0。95,查表得变压器出每千瓦补偿电容1.8千乏,总补偿电容量为1.8*630=1134千乏

总容量需要239kvar(千乏)!!!