断路器的选型问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 18:34:49
大家好,因为本人水平很不咋的,多以请大家帮个忙。
请看下边的图片,这是一个低压配电图,由一个配电柜的一个断路器配出,经过未知(不是很长)距离,进入另一个配电柜内。电机为250KW(图中给有型号、额定电流、起动电流)电缆为YJV。
请问:图中 1、2 两个断路器选择多大;选择依据(重点)。
断路器用CM1系列塑料外壳式。
降压启动,抽头按80%算吧!
哦,CM1-630难道不是吗?
我靠他大爷,老子的图到那里去啦

选择断路器首先看电压等级和额定电流,然后选择户外还是户内,和配电柜是否能配合上,个人认为配合是比较重要的,买的手车推不进柜子或触臂长短有问题是很常见的.

dw15-630万能断路器——CM10-630空气开关-- 一次接触器器用CJ12-400/5----二次接触器用CJ12-600/3接触器

没看见有图阿

www.huayi.com 华仪电气
各种型号的高低压户内外断路器都有

没图,要是额定电流太大了,就选择熔断器。

你的问题也没图,专业问题一两句也无发解释清楚.
有心学习请加入:专业建筑电气设计讨论高级群,24287748!