钢筋放少了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:38:14
梁的钢筋把20的堪称是16的 问题打吗?
大家不要吓我啊 都浇筑了,梁上只是做一道8.9米长2.6米高的空心墙,由五条梁挑着,外梁是8根16的纵筋,中间三条梁是6根20的纵筋,结果把中间的20都搞错成16的钢筋。

大问题,钢筋强度只有原来的64%,承载能力大概也只有原设计值的2/3,该加钢筋加钢筋,该重做重做

问题很严重.不能这样子的.会出大事的.钢筋强度只有原来的64%,承载能力大概也只有原设计值的2/3,该加钢筋加钢筋

有问题,如果刚打的灰,可以拆除后再做。如果已经不好拆除了,可以找设计做加固处理。
一般在施工单位出现这个问题还是听取一下设计的意见吧。

按图纸要求做吧,否则的话验收通不过。

这个比较严重了朋友。真的是已经浇筑了,想象想加固措施吧。

如果是承重墙的话,我看还是从新放置吧。