有一个原装的正泰品牌降压启动柜,用的是直流控制器控制交流接触器,现在不知道接线方法了,哪个高手指导一下。
补充一下:直接用380V供电不能有效吸合震动特别大,交流接触器是400A的电压是380v~的 哎我现在不会上传图片,上边不是用中间继电器控制的,如果是的话我倒是可以看懂,可那确实是用直流控制器控制的,那东西和日光灯的电子镇流器大小差不多。里边有三只大功率二极管和一个小变压器就知道这么多了。接触器上边写的是交流380伏的,线圈上边也是380伏的,可是直接用380交流电使用的话呵呵就像是个振动电机。(其实上边还拆下一个250A的接触器,效果和前边的一样。)要不下次研究下发个图片上去。

就这图

你说的不太清楚,我是电工,如果使用直流电控制交流接触器就要减低电压,你说震动特别大是不是接触器不是交流的?

既然是380v的交流接触器,那当然就要用380v的交流电作为该接触器接触吸合的工作电源,如用直流控制就需要加中间继电器(控制380v电源),直流控制电压是多少v的就用多少v的直流中间继电器。