电流互感器的容量选择问题,很郁闷,不知道怎么选

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 17:09:11
我单位正在建设,电缆都采用直埋,敷设距离40-250米,控制线路都采用5X
1.5平方电缆,因为敷设距离太远,如果使用XXX/5的互感器肯定不行,所以请教大哥大姐们帮我研究下,用XXX/1的互感器怎么选。如果忽略接线电阻,那么电流互感器的容量是不是只计算导线的的容量,也就是1的平方乘以实际控制电缆的阻值。还有,接电流表是两根线,导线长度是按照一根计算还是两根计算,我们使用的电缆阻值是11.7欧姆/千米。配电柜厂家配套来的互感器都是XXX/5的,容量是3.75-5VA的,晕啊,我举个例子:
我有一台循环泵,敷设距离是70米,导线长度也就是140米吧,140米的电阻是1.638欧姆,如用XXX/5的互感器,其容量应该是1.638X5X5=40.95.常规的没有40VA的互感器,但是用XXX/1的互感器计算出来容量是1.638VA,我这里有一个上海鸿泰电器厂互感器的说明说,写着:负荷为5VA的电流互感器其下限负荷为3.75VA,那么还是达不到它的要求,有什么方法解决最简单,最省钱,最快呢?我的控制电缆没有备用线的。3根控制,两根表,就没有了,这都是设计院的杰作,闹心啊。
我只在B相加装互感器,二次线的距离应该是敷设长度的2倍吧

1、导线长度按1相的长度来算就可以了,不用考虑*2。
2、你的例子里面,容量还必须考虑接线系数,不完全星型应该是√3。算出来的容量太小了,建议选用10VA的互感器。
或者选5A的互感器,加大电缆截面,减小电阻,把互感器的容量降下来。30~50VA的互感器都有

不用乘2啦,就是敷设长度就OK

选用电流互感器时,必须根据互感器的电压,二次侧的额定电流 二次侧的额定负载阻值及要求的精确度等级 适当选取;若没有与主电路额定电流相符的 应选取容量接近的而稍大的