35kV电缆试验交流耐压应该给多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 17:43:42
1OKV电缆试验和35kv电缆试验耐压应该怎么给啊,谁知道能给个具体数值啊
比如10KV电缆3*95的 12KV/MIN
2倍不是试验电压吧,应该是项电压或者说是对地电压U0,而且没有我想要的数值,能再帮忙给出点具体数值么,谢谢了

1、35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。

2、10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

根据GB/T12706-2008标准要求:

题目的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。

拓展资料

电缆交接试验的特性

1.电缆局部放电信号传输规律

波阻抗是依据电缆分布参数并联等效电路计算的局部放电信号在电力电缆相位上的变化情况及幅值上的衰减由传播系数决定,但电缆信号频率和参数决定了传播系数,所以局部放电信号在电缆内传输的特点如下:幅值衰减受局部放电信号在电缆中的传输距离影响,距离越长衰减越多;

2.电力电缆