请教一个中央空调节能问题变频器,温度传感器,温度控制器。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:59:58
大家好,我想请教个问题。是这样的,我公司目前正在进行一个节能工程。便是利用变频器控制中央空调冷却塔水泵的转速。我们现在已经买了一个变频器,一个温度传感器,一个温控仪表。但是接线的时候出现了麻烦。有谁能告诉我,这三者是怎么样接线的吗?谢谢!!
材料一:三晶变频器(SAJ8000G),材料二:PT100温度变送器(4-20mA输出,工作电压:DV24V),材料三:两线温度传感器。如果接好线,那么变频器参数应该如何设置才能使电机有效果地运行呢?

我来回答一下。
一个温度传感器行不通。我说一下系统工作原理:
变频器控制冷却塔或者冷却泵,在冷却塔或者蒸发器的I/O端分别装上热电偶,测量进出水温差进行数据参考,得出模拟信号给变频器。
你那个温度控制器可能是一般型号,市场有温差变送器,建议你选用。

提供你购买产品的型号,才能告诉你啊