关于水电站电力二次(继电保护)方面的问题~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 23:17:17
一、基本资料
泉河流域梯级电站地处湖北十堰地区,新建五座水电站。根据省电力勘测设计院编写的“接入系统报告”提供的数据,220kV竹溪枢纽变电站110kV母线上的最大三相短路电流为10.816kA,换算为110kV母线侧的电抗为0.0464。泉河流域新建五座水电站之间的110kV线路总长度为18km;各水电站之间的连接方式如下:
(1)从红岩一级电站至红岩二级电站架设一回110kV线路(LGJ-95/6.0km),再从红岩二级电站至大峡电站(三级)架设一回110kV线路(LGJ-95/5.0km);
(2)龙滩电站(四级)至大峡电站(三级)也单独架设一回110kV线路(LGJ-95/1.5km);
(3)一至四级电站的电力在大峡电站(三级)汇集,再由大峡电站(三级)至五级白沙河电站(五级)单独架设一回110kV线路(LGJ-240/5.5km),最后通过白沙河电站(五级)电站架设的110kV线路接入220kV竹溪变电站,从而实现梯级电站与大电力系统的连接。
泉河流域五级水电站的总装机容量(亦即电力外送总容量)为108MW,根据电力系统架空线路经济输送容量和极限输送容量,其导线截面应选择为LGJ-300型;红岩一级、红岩二级、大峡三级、龙滩四级和白沙河五级装机容量各不相同,分别为10MW、18MW、20MW、14MW和46MW,因此其导线截面的选择范围有LGJ-95型、LGJ-185和LGJ-240型。
红岩一级电站总装机2×9000kW,接线为“两机一变”扩大单元结线,发电机型号:SF5000-12/2600,机端电压为10.5kV,电流344A,功率因素为0.8。用一台SF9-12500/110型双圈变压器升压,110kV升高电压侧接成单母线结线,110kV出线一回,6km至红岩二级水电站。厂用变压器型号为SCB8-400/10,接在发电机出口6.3KV母线上。
红岩二级电站总装机2×9000kW,接线为“两机一变”扩大单元结线,发电机型号:SF9000-10/3000,机端电压为10.5kV,电流618.6A,功率因素为0.8。用一台SF9-25000/110型双圈变压器升压,110kV升高电压侧接成单母线结线,110kV出线二回,6km至红岩一级水电站,5km至大峡(红岩三级)水电站。厂用变压

红岩二级电站总装机2×9000kW,接线为“两机一变”扩大单元结线,发电机型号:SF9000-10/3000,机端电压为10.5kV,电流618.6A,功率因素为0.8。用一台SF9-25000/110型双圈变压器升压,110kV升高电压侧接成单母线结线,110kV出线二回