插座外接电线发生短路起火,为什么总空开和分空开都不跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 17:32:31
家里的插座上外接一个多用插座,多用插座连线短路起火,不知为什么总空气开关和分空气开关都没有跳闸?总空开是63A的,分空开是40A的。是空开用的大了还是空开质量的问题?请专业人士给以解惑。先谢了!

因为插头外接电线起火不是短路引起的,而是电线过载产生热量引起火灾。
一般误区是只有短路才会引起火灾,实际上,现在的空开制造技术完全可以做到准确迅速的短路保护功能。所以,插座外接电路短路肯定会引起总空气开关和支路空气开关中的一个跳闸,一般是容量小的分开关跳闸。
若插头线路线径很细,远小于空气开关的过载电流,那么在使用大功率电器时,负载电流超过电线的安全载流量,但是又小于空气开关的过载电流时,就只能是把电线烧掉。
实际工作中,这种细电线接大负载的违规情况经常遇到,是各种事故的严重隐患。

1.短路的现象不只是起火,还有电线熔断。首先你要先确定一下是不是短路了,还是由于过载、高阻短路或者什么原因?
2.再确定一下你的开关用的是隔离开关还是断路器,如果是隔离开关的话不会跳的
3.一般住户用的开关额定电流不会太大,短路电流足可以让开关跳闸

首先请确定是插座连线短路造成起火,还是插座内部接线头部虚接造成接头处绝缘过热起火,这一点很重要。
如果是前者,那么应该考虑是开关出厂前短路电流值调整过大,或者是开关质量问题(可能性大些);如果是后者造成起火的,那么就应该考虑是插座质量或是你的接线工艺了。

家里的分路空气开关有16A的就可以了,这么大的,就起不到保护的作用。

你的多用插座应该是小电流短路,总开关不能脱扣跳闸,最好换漏电开关或者电流比较小点的开关