零线保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 02:43:05
有这么一个问题!!首先零线做保护线行不行?看了许多帖子,有的说行,有的说不行!!二如果做保护线,当相线碰壳时!!通过机壳和作为保护线的零线形成回路!带220V电压!那人碰到不是有危险??谢谢
那个郭专家说会通过机壳和作为保护线的零线形成回路!带220V电压
他的意思 就是说!!!用零线做保护线 会有电!!
我说的是如果没有什么漏电保护器什么的!!
可是我又想问了 !!!! 零线是接地的!!!电阻小于四欧 。人的电阻大!!! 电流和水流一样 是流向小电阻的 人是不会电到的!!!是吗??

零线又称为中性线,代号为“N”;保护线又称为地线,代号为“PE”;

当系统被设计接成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的,在这个系统中,中性线N是一直接地的;N与PE分开可避免由于中性线断开而造成的危害,因为此时设备外壳还通过PE线接着地;(只有保护线PE断开且有一台设备相线碰壳时才有危险);此系统增加了一根导线,使工程费用增大,大多用在厂矿企业和城市中,随着经济的发展和人民对安全要求的提高,该系统有推广使用的迹象;

当系统被设计成“TN-C”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是合一的;虽然中性线N是一直接地的,PE线也是通过中性点接地的,但当中性线断开时,这种情况发生几率比较高,可能在用电设备运行出现问题时,如“当相线碰壳时”,“会通过机壳和作为保护线的零线形成回路!带220V电压!”人碰到是会有危险的,这时我们会作一些“重复接地”,也就是根据具体用电情况,在隔一段距离后,再“作”一个接地体,使“PEN”隔一段进行一次接地,这样就避免了因零线断线产生的危险。

首先要看你是什么系统了

如果你系统的变压器是中性点直接接地的话

那么零线和地线是一样的

可以用零线做保护

如果中性点不接地的话 就不行了 只能用地线做保护

三相四线就是用零线做保护线,三相五线制是有专用的保护线,

接零保护和接地保护都可以起到保护作用。碰壳时相线电流很大,会烧断相线上的保险或过流跳闸