如何确定喷淋系统给水主干管管径(不是竖管)?详细些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 22:34:26

根据国家标准:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过以下规定:

控制的标准喷头数(只)
公称直径 轻危险级 中危险级
25 1 1
32 3 3
40 5 4
50 10 8
70 18 12
80 48 32
100 -- 64
实际过程中按照上述做法就可以了

根据保护场所的危险级数和管道所带喷头数量确定喷淋管径。以中危险级场所中配水管道控制的标准喷头数为列:1个喷头DN25 2至3个喷头DN32 4个喷头DN40 5至8个喷头DN50 9至12个喷头DN65 12至32个喷头DN32 33至64个喷头DN100 65个以上DN150

8. 0. 7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:

控制的标准喷头数(只)
公称直径 轻危险级 中危险级
25 1 1
32 3 3
40 5 4
50 10 8
70 18 12
80 48 32
100 -- 64