电话线电压疑问。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 14:29:59
今天我用数字万用表测了一下电话线的电压。结果如下:
正常情况:用直流当测得40V,用交流档测得88V;
拿起听筒:用直流当测得8.xV,用交流档测得16.xV;

现在有如下疑问:
1.电话线的电压是交流还是直流?
2从以上数据可以得到电话线的电压到底是多少吗?
3.用万用表的直流当测量交流电会得到什么结果?
4.网上说“。。。。均每户48V的直流电不超过20毫安。。。。”。既然给了电压值,电流值就可以算出来。我要是在电话线两端接一个1欧姆的电阻,它到底要保证电压是48V还是保证电流是20毫安?

首先汗一个!
不分正负级的电应该就是交流
其实电话线的电压并不是固定值,50V左右,有时候根据通信距离电压也会调高
得到一个无效的结果
不用疑问:短路的话最大20MA电流了,电压就是0了。通过最大20MA。那么计算一下,48V/0.02A=2400欧,,那就是说你接入小于或等于2400欧的电阻都最大只有20MA电流。那么以知电阻和电流就可以求出电阻两边电压了。如LZ说接个1欧电阻的话,那么电阻两端应该是0.02V以及20MA的电流了。