如何根冶春兰空调和海尔空调的储液罐、低压管、蒸发器结霜的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 22:36:46
开机一会后,老春兰5P和三年前装的5P和2年前装的海尔5P,全出现低压管、蒸发器、压缩机、储液罐慢慢结霜,最后成为很厚的冰。以下方法都曾经试过:
1.外机每年拆开分层高压冲洗过。
2.压力不缺。
3.内机风速不小,蒸发器清洁过。
4.外机风量不小。
5.管路无瘪死的地方。
6.曾经更换过外机毛细管和过滤器。
安装环境为5层,外机在5层楼顶,层高约为6~7.5米,大部分空调全年制冷运行,且不停机。
经过以上多次维修后,本人分析认为:新装机2年内无此现象,是否是内外机的高度差太大,常年制冷运行后,冷冻油全聚拢在内机,而回不到外机,造成油堵,请各位指教!

这个情况我见过!
就是在联通的机房。
试了好多的办法都没有根治,主要的原因就是机房装的都是家用空调,不是商用机,而且长时间的不停机就造成了这样的情况。
我给用户的建议就是把温度调高2度,让空调自然停机。
这个问题是没有办法解决的,因为不停机的缘故。。。
所以只能让它停机化掉!!

放掉点氟试试

加上保温棉管.