有一个发电厂电气部分的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 07:08:16
某220KV系统的重要变电站,装置2台120MV.A的主变压器,220KV侧有4回进线,110KV侧有10回出线且均为Ⅰ,Ⅱ负荷,不允许停电检修出线断路器,应采取何种接线方式
为好?画图并简要说明。

1、因为进出线比较多,“220KV侧有4回进线,110KV侧有10回出线”,采用双母线接线是比较方便的;

2、“不允许停电检修出线断路器”,只能用旁路入接线形式了;

因而,该电气主接线(220KV及110KV)应该采用双母线带旁路式接线形式。

双目双分段的主接线,你直接看手册那!!