请教大家一个电气的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:20:58
我现在遇到一个问题,业主提供的电压是690/400的电压等级,以前从来没用过这个电压等级,主回路的设备动力电压是690v,这个可以解决,那么控制回路以前都用220v,现在变成380v,按钮,指示灯都不能匹配了,想请教各位,这个控制回路的电压问题怎么解决?

控制回路的话,使用400/220的控制变压器吧,220V的控制系统元件比较通用。
控制变压器通常有50、100、150、200、300、500VA等规格,一般简单的(控制系统负荷比较小时)用50VA就可以。

这个好解决!

根本不用加变压器!

你现在的也就是线电压690V 相电压380V

你现在选择380V电压级别的指示灯、按钮、继电器、等二次元件。

然后接线的时候接一根相线一跟零线就可以。因为这个相电压刚好是380V的。

特别注意:这种接发不允许接需要三相380电源的设备,必须选择两相380V的。

你可以先计算一下控制回路的用电量,通过电路图,把各个元器件列个清单,累加容量,在打个50%的折扣,然后选择380/220变压器的容量。