短路跳闸,合闸后灯不亮了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 11:40:08
昨天有个灯不亮了。查找故障时,不小心用电笔在灯口内短路了。接着照明回路的空气开关就跳闸了。
重新合上开关后,奇怪的是整个房间里只有一路射灯还亮,其他灯全都不亮了。请问可能是什么原因?
将照明回路空气开关关了后,射灯就不亮了。
真是奇怪

没啥奇怪的,这是因为你在不小心短路灯口导线时,这条照明回路上的某个中间连接点被短路电流烧断了,而射灯那部分没有受到影响。

一是检查灯泡是否完好,二是在检查线路问题

1,灯丝是否烧断2.熔断器保险丝烧短

检查有没有别的空气开关跳闸了
很可能是短路把灯所在电路的线烧断了,检查接头!

线路或分开关问题。请电工检查一下为好。