如何选择开关柜中断路器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 09:26:47
电梯、消防泵及生活泵等起动电流较大的设备,开关柜中的断路器整定值怎么选?

具体到设备上要根据规范的规定来定断路器的功能特别是消防泵类负载

但要泛泛的谈电动机类负载的话,一般按配电设计选就行了,微断选择D型断路器,塑壳更方便,定好额定电流就行了(额定电流大于电动机额定电流即可),其他不用管

用不到3倍吧,直接启动的话,选择一个断路器可以承受瞬间启动的就可以。没必要那么按照理论去选。还是根据实际经验的实在一些。

总电流的3倍以上。