怎么选择低压断路器型号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 18:07:46
实验室要布置线路,需要安装断路器,什么几匹的啊,带漏电保护的啊,线路多大负荷需要配置多大的断路器啊,由于不是专业人士,都不懂啊!哪位好人赐教啊!?

要先看看保护的要求是什么.线路负荷的容量,以及在启动电机时,所需要的时间等等.断路器好像一般都是配合的继电线圈子同时使用的.具体的可以看看电气相关的书.

实验室内的一起应该都比较精密,断路器选多大可以计算,总的功率/220就行,一匹大概750W,一共多大功率算出来/220就行,一般实验室电气要么就是全部一起开,要么就不开,直接计算总功率就差不多,或者*0.7。分成若干支路,比如有电动设备的一路,照明的一路。各加断路器,计算方法同上。漏电保护在配总断路器的时候配一个,30MA的。应该还要在总短路器后面加浪涌保护器。
就是总空开+漏电--浪涌--支路空开--电器

目前,陕西省地方电力集团公司下属的35kV变电站大部分已改造成综合自动化站,所有新建站也都是综合自动化站。凡是综合自动化站,不论是35 kV断路器合闸控制回路,还是10kV断路器合闸控制回路,都带有合闸保持电路;与之相对应,跳闸控制回路也有跳闸保持电路。
合闸回路易产生的故障为:烧坏合闸线圈或合闸接触器线圈、合闸保持继电器、合闸接触器接点等。严重时,易造成蓄电池组亏损、电池屏输出断路器跳闸、合闸电磁铁损坏、合闸机构损坏。产生上述故障的原因是多方面的,主要为:
•断路器机构传输不灵活;
•储能弹簧未储能(对弹簧储能机构的断路器而言);
•电池能量不足;
•合闸保险未合、熔断或接触不良;
•接触器故障;
•合闸电磁铁故障;
•断路器机构其他故障;
•断路器辅助常闭接点不能弹开。
以上原因都可能造成手动合闸、监控合闸,特别是自动重合闸时,合闸线圈或合闸接触器线圈长时间带0.4~2.2 A的电流(10 kV真空断路器电磁机构接触器线圈,在合闸时带0.4 A左右电流;35 kV SF6断路器弹簧储能机构在合闸时,合闸线圈带2.2 A电流)。其带电时间的长短取决于合闸保持电路能断开电源的时间。合闸线圈或合闸接触器线圈以及保持继电器长时间带电,很容易烧坏。
同样的道理,跳闸回路也存在此类问题。