小区知道建筑面积,如何选择低压电缆型号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:50:52
那些系数是怎么乘的?
底商的系数又是多少呢?
就是计算需要电缆的载流量,算进线电流的那个公式是什么?

帮你翻了一下书,内容有4~5页,我捡主要的说一下:
以前设计时的估算法是2KW/户,或者20W/平方,现在电器多了,不准确了。
现在常用的公式是
P1=K*P2
I=P1/(220COSФ)
P1——住宅用电计算负荷
I——住宅用电计算电流
P2——所有家用电器额定功率总和
COSФ--平均功率因数,可取0.8~0.9
K——同期系数,可取0.4~0.6。家用电器越多,住宅面积越大,人口越少,此值越小,反之越大。

既然你知道建筑面积,有多少住宅也应该知道吧。

按住户数量算,留点余量就可以了

另外需要考虑的因数:
住宅档次
一档,别墅式二层,计算负荷P1=7.7KW
二档,高级公寓,计算负荷P1=5.7KW
三档,80~120平方,计算负荷P1=4.9KW
四档,50~80平方,计算负荷P1=2.2KW
另,也可根据户型计算
四室两厅,100~140平方,用电负荷7KW
三室两厅,85~100平方,6KW
两室两厅,70~85平方,5KW
两室一厅,55~65平方,4KW

还应考虑南北气候因数