F0003 UnderVolage-欠电压。1供电电源故障2出现超出规定极限值范围的冲击负载。检查一下各项1电源电压(P0210)必须在名牌标明的允许范围内2电源不允许出现短时的故障或电压降低3使能动缓冲(P1240=2)。电源是否出现短时的故障或电压降低?查一下故障记录。

量一下直流母线电压,查看r0026看看是否与实际测量值相近,如果差的太多或为0那么检测回路故障,返厂维修。

是欠电压报警

建议你先检查下线路的问题,是否缺相,有否对地短路,电压是否够。

另外如果线路没问题,运行中出现报警,可能是电源受到污染,例如工厂附近有没有大功率晶闸设备运行。

欠电压脱扣报警!