电流互感器600/5与400/5对实际用电量有影响吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 11:05:53
400KV的变压器

不会的,400KV的变压器,满载时电流有577A,如果用400/5的电流互感器,有可能电流互感器会过载,这时,电流互感器铁芯趋向于饱和,变比变小,会少计电量。但由于超过的不多,相差很小,几乎没有什么影响。
  所有与互感器相配的电表都是:1.5(6)A的电表。
  电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

1、开关额定电流、和电流互感器变流比的配置,是根据负载电流来决定的。你处的开关额定电流是400A,并不代表负载电流也是400A,应该以实际的最大工作电流来确定。
2、一般情况下,开关额定电流是400A,应该大于负载实际的最大工作电流的。所以选用400/5的电流互感器是合理的,没有必要更换为600/5的互感器。
3、计量电路的电流互感器变流比不宜过大,否则会出现小电流(负载较轻)时计量误差增大的现象。

400KV的变压器,满载时电流有577A
如果用400/5的电流互感器,有可能电流互感器会过载,这时,电流互感器铁芯趋向于饱和,变比变小,会少计电量。
但由于超过的不多,相差很小,几乎没有什么影响

如果互感器是理想的没有误差的,则对实际用电量没有影响。但实际上互感器本身也是要消耗电能的,并且存在一定得误差,所以是有影响的。这个在电能计量上面显得尤为重要,如果考虑不到这些误差电力公司每年会损失上亿度的电。

没有影响的。它只是计能电路适用选配的依据。