有电压 灯泡却不亮 灯泡是好的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 10:05:10
试验操作:在单相电中把火线接入电表的火线输入端(电表的零线端不接线),然后在火线输出端接一根线这里标为A线,然后再用一根线的一端接地另一端标为B线. 然后在A线B线处接一OK的灯泡,试了很几次,灯泡就是不亮,用万用表测A线B线有220V电压,(电路通时有A线B线处有电压,灯泡不亮,电表也不动)电表是新的,用标准的方法把火线和零线接入电表在电表输出端接同一个电泡,灯泡是亮的.请各位解答原因,
地线接地处要什么要求,有什么方法?

回路有接触不良

火线一定要接在电表的电流线圈回路上,一般电流和电压线圈输入端是连在一起的(不排除电表被动过),电流线圈输出端和地就有电压,接灯泡会发光,但是电压不足220V ,如果装有漏电保护的话,接灯泡你的闸刀会跳的。

你说的亮和不亮的两种情况区别就在串联了电表和没串联电表,有电表就不亮说明了电表的电阻远远大于灯泡的电阻,根据分压原理,几乎所有的电压都被电表分了,灯泡两端的电压就好小,达不到灯泡发光所需的电压,灯泡当然不亮了.

万用表可以测出电压是由于分布电容造成的

有电压但不一定有电流,是电流做功,有电流没回路也无功可做。