某贮罐内存贮了水,液位变化范围为6~10m,要求远传显示,试选择一台压力变送器(

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 17:45:58

1.选型:如果是常压容器,可选单法兰液位变送器!带压容器选择双法兰液位变送器!也可以使用普通的小量程差压变送器配导压管进行测量!
2.量程选择: 量程 P=pg(h2-h1)=1000*9.8*(10-6)Pa=39.2 KPa 故选择量程为0-39.2 Kpa的差压变送器。
3.迁移:(注:下面仅适用于单法兰或用导压管测液位的场合,若采用双法兰差压变送器则需考虑正负压侧毛细管硅油高度差的影响)
液位6m时的压力值是变送器的零点,要求变送器输出为4mA。故需进行零点迁移。迁移量为-pgh1=-1000*9.8*6 Pa=-58.8 KPa
故设置变送器的测量范围为-58.8-- -19.6 KPa
回答完毕

学习下

学习。。。
地上储罐还是地下储罐?从你的提问看,应该是地上,而且是常压。我个人认为零点应定在2米,满量程在12米,显示值应该40%-80%之间。当然,如果你用它来做逻辑关断,则量程设定不应该这样。0-100kpa 差压压力变送器。

差压变送器