三相带互感器电表无负载转

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 01:45:25
三相3*1.5(A)互感器电表负载彻底断开时也转,互感器是600:5接线正确,电表接线正确,已更换三块电表依然如故,互感器甩开只接相线表也缓慢转动。

如果确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况:
1、一次线路接反:一次线路必须从P1穿向P2.
2、电表有问题:校验电表是否正常,如果电能表被拆过.没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转.
3、用电情况,三相四线制电表,在接线正确且电能表没有问题的情况下,用单相电焊机接380V(接两根火线)使用,经常出现电能表反转情况.

电表潜动,正常的应该是当缓慢转到数据采集点(转盘上的那个黑点)时,就应该停止。如果继续潜动,你就要拿到校验室对电表进行校验,校验不合格就只能更换电表了。

1.你说了已更换3块表都这样,肯定不是表的事情。
2.你说的负载彻底断开,是指什么情况,是指负载开关处断开,还是从电表出来根本就没有出线的断?这是一个。你可以查查。
3.你说的接线正确,要知道表没问题,接线环节什么都没问题是不会出现你这种情况的,就好比医生不能治自己病一样的道理。
4.你说互感器甩开只接相线表也缓慢转动,我们这也出现过这种情况,有个小区从变压器出来开始相序就反,导致不少三相表无负荷走码,起初认为潜动,后经过校验表计正常。后来才发现是相序反引起的。这个好像跟你说的情况比较接近。建议你查查相序是不是一开始就反的。

查线路,用钳形表测电流,查明原因