我单位是台800KVA/S11型变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 04:05:36
我想请教的是 安装了 并联电容器(14KVAR)20个 功率因数从滞后0.7提高超前0.8 为什么无功表不跑数呢?

无功电度表跑得慢表示功率因数较高,但从反映数据显示,从滞后0.7提高超前0.8,已属过补偿较多,无功电度表应跑得较快(过补偿被视为力率不够),只有功率因数在1附近才跑得慢,可能无功电度损坏。

有部分型号的无功表,对功率因数超前是止逆的,过补情况下无功表是不走的。防止用户用过补来抵消欠补,因为不论是欠补还是过补,都消耗电力系统的容量。
也有部分型号的无功表,对功率因数超前是正向行走的,过补情况下无功表当作欠补计量。
现在用的最多的电子式多功能电度表,对过补和欠补分别计量。

补多了 你的自动补偿还是手动的?