配电箱铜排(端子)温度要求标准是多少?急!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 18:42:25
现在配电箱进线端子为70平方,开关225A,用热影成像仪测试内部温度为93.1度,用红外测温仪表面为45度,实际电流180左右,是否超标?实际电流180左右,
室温23-28度,找不找的到电气的工作温度相关国标?
70平方电缆,两相电流都差不多190A,另一相140A,还是待机状态,正常生产可能达到200A
问题是,公司的另一个部门想找我们麻烦,说我们的不安全!想找个标准,现在还没定下来,这两天测试了,使用热影成像仪测试温度为73度,我们准备订标准为70度,还是超了点点,有没有权威的规定供参考?!

1、“K”为热力学温度的计量单位(称开尔文,T),“℃”为摄氏计量温度(t、θ),两者关系:t=T-273.15;
  2、GB11022-2002中所说“温升”,是指环境温度为t0=40℃(T0=313.15K)时允许的最高温升,也就是导体测点温度与环境温度的差值;
  3、由上述公式可知:温度差用开氏计量与用摄氏计量数值是相同的,只有绝对温度数值不同。
  4、为了工程上的方便,大多用开氏计量(K),所以开关设备允许稳升用“K”计量单位。10楼中没有温度概念,要用温度概念描述就是:母线固定连接处的温度不超过115℃,触点连接处的温度不超过105℃。

应该没有温度的标准的,都是经验。自己感觉的!

电流大了!
不过你要测试里面的温度干嘛?只要能达到安全要求就可以了,何必这么费劲?

电流180温度就这么高啊

室温多少??。。。一般配电室温度都蛮高,这种温度应该是正常