2000米30kw380v要用多大的铜线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 21:58:00

2公里长的线路损耗使电压降将会很大的,从起点电压为380V,终点正常运行时电压为350V算,线损电压降为30V,即每根电线的电压降为15V,根据公式计算。
L=2000M,U=15V,电机30KW的电流I≈60A,铜芯电线ρ=0.0172
求单根电线电压降的电阻:R=U/I=15/60=0.25(Ω)
求导线的截面积:R=ρ×(L/S)
S=ρ×(L/R)=0.0172×(2000/0.25)≈138(平方)
因没此规格线规,选用150(或135)平方铜芯线,以此再计算电压降:
R=0.0172×(2000/150)≈0.23(Ω)
U=RI=0.23×60≈14(V)
选用150平方铜芯电线正常运行时线路电压降(线电压降)28V,即线电压为352V。
(不是开玩笑吧,要耗资近百万拉线呵)