接地故障是很严重的一类故障,下面用接地故障来说明:
1。SVC的作用,假设SVC且容量足够大,反应足够快,且接在输电线路的中点,维持中点电压,则输电线路输送容量提高一倍。
2。对于发电机,当输电线路发生接地故障的时候,发电机端电压下降,输出电流增大,如果使用SVC,则及时维持发电机端电压,发电机功角稳定。
3.对于输电线路,当输电线路发生接地故障的时候,根据星三角变换,计算得:线路的感抗变大
输送容量下降,如果使用SVC则,补偿损失的输送容量,保证电网能量正常流动。