如何提高功率因素?无功补偿能手请帮忙!急!谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 13:13:19
我厂的无功补偿只有0.8左右,为什么达不到0.9以上?检测电力电容,有点变形就换新的,应该没有泄露的情况.自动补偿指示灯显示全部投入使用,共十个电力电容.用钳表测量接触器三条线,发现有四个电容器没有电流,为什么会这样?是不是电容失效了?还是..?真心希望能得到此方面高手的指导,尽量详细些,谢谢了!对了,我厂的变压器容量是200KVA,厂里的设备容里比200KVA多一点,这对补偿影响吗?厂里发电机也是200KVA,发电的时候功率因素也只有0.8左右,早上的时候功率因素有0.9以上.

首先我问你一个问题,你们厂原来装上无功补偿设备时功率因数能达到0.95以上吗?十个电容加起来总容量是多少?如果你怀疑电容损坏的情况下你可以做一下试验。如果电容烧坏的话就要换电容了,我们所做的低压补偿柜一般情况下电容很少坏。根据我的经验判断,不是电容器的问题,可能是因为你们厂子的负荷增加了,你不是说只有晚上或早上的时候功率因素才有0.94左右,这说明了什么,在晚上或早是是用电低谷,当然电容器容量能满足需求,如果负荷一增加,那么功率因数会随负荷的增加而减小,这种情况只有增加电容柜,低压的很便意,对于一个厂子来说不算什么,再增加一台最多也就一万元左右,这比电业局罚款好多了,如果罚款的话可不止这么多呀!

1。电容切换接触器是否动作(控制器是否用输出)
2。电容器接线桩有没电压(有电压是电容器失效)
3。设备容量比变压器容量应该是没问题,电机一般都打不道额定电流,真达到的话功率因数应该在0.85以上。
4。电容补上以后低压总进线电流不应超过变压器额定电流。
5。发电机问题无法解释

首先要看看你们的无功补偿容量是补偿了多少?一般电动机的功率因数是0.7到0.85之间,控制器显示了10路全部投入,说明接触器已经损坏.因为现在的电容器不能过零投切,产生的涌流极大,造成接触器频繁烧坏,建议去买过零投切的电容器.价格贵30%左右.
变压器都是可以超负荷运转的,因为夜晚的负荷小,工作时候大,只要不超过额定负载的20%就一点关系都没有,30%也能运行.

解决的方法就是增加电容器,提高补偿容量.其他也没有什么更好的办法了 ,建议买过零投切产品,寿命增加,故障减少.