功率因数补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 13:43:40
变电站建设规模:主变压器2×40MVA,本期一次建成。
进出线回路数:110KV出线2回,一回至车河220KV变,大厂至车河1500M,系统容量1200MVA,系统阻抗为0.0137。一回T接与六圩至锡山110KV线路,线路长28KM, 系统容量1800MVA,系统阻抗为0.0137;10KV出线终期24回,本期馈线14回,电容器出线2回,共计16回。线路损耗率取5%,同时率取0.85,负荷平均功率因数取0.8。
请专家们告诉我如何计算无功补偿 感激不尽
能告诉我怎么算的吗? 一定给分

一回至车河220KV变,大厂至车河1500M,系统容量1200MVA,系统阻抗为0.0137
平均功因0.8,有功为960KW 提高到0.95
根据公式计算Q=405kvar
一回T接与六圩至锡山110KV线路,线路长28KM, 系统容量1800MVA,系统阻抗为0.0137,有功为1440KW, Q=607KVAR
如果是单个补偿就是这个量
如果是在主变集中补偿的话 就根据主变压器来定 40MVA的话 大约在13.5Mvar/台