电位压力表控制水泵,怎样做二次回路水泵才稳定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 19:11:23
我是做净水设备的,我曾经做过这样一套设备,处理过的水用于大型

洗涤房,做了净水设备后,压力下降太多,需要做管道泵,这个管道

泵需要用电位压力表控制它启动和停止,现在的问题是压力衰减太块

,压力表摆动速度快,造成水泵频繁启动,甚至不能正常工作,请问

各位大侠使用怎样的控制回路可以来解决这个问题,谢谢

可以选变频控制柜可以恒压供水,不过成本高点,但是很好的,通过一个远传压力表的反馈来起停水泵.经济一点的话就在水泵旁边的管路上加一个气压灌就可以了.

有条件用变频恒压供水,供水效果最理想,但大功率的成本高。
加一个气压罐最省电,但占地大,且压力有波动。