4个开关的电气连锁A\B\C\D ,A C为两台进线柜开关,B 为联络柜开关,D 为发电机柜开关,要实现A B C互锁,B C D 互锁,该怎么做?
A B C 三台开关连锁就是普通的三锁两钥匙,B C D 连锁要求当发电机启动时 D 开关通,其他两台断

启动发电机柜开关,说明此系统的部分(或全部)有应急电源,所以放三锁两钥匙是不对的,你可以将图纸发过来我帮你分析且下。luck18zly@126.com
你发的是无效图,CAD打不开。

每个开关都并联一个接触器。如果为了保险可以并联2个,这两个在用的时候,触电做串联。然后A B C 用接触器做一下互锁,BCD做一下互锁,不就完了么?