请教专业制冷工程师:空调 细管结霜快且严重,低压管压力降到0以下,伴有粗管漏氟

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 08:25:54
你好,请教一个问题。
我的空调,前年夏天移机,可能是装的人不负责任,过了几个月后,发现粗管即低压管接口处有油迹。我知道是漏氟了。去年夏天,开机后发现细管处结霜严重,我自己买了工具和相应的制冷剂,自己充氟利昂,很顺利,过了一个凉爽的夏天。今年夏天,看到接口处油渍越来越多了,想应该看看这个接口到底怎么了,但是又想,我把接口处理好了,待会装上去后要排空气的,这样空调里氟利昂就不够了。不如先加点R22吧。于是像去年一样地加,但是,发现细管即高压管结霜严重,运行时候低压压力逐渐从0.9降到0至-0.1,这个降压的过程很快,大概七八秒钟。关机后,平衡压力逐渐恢复到0.9.反复几次后,发现氟利昂大概加不进去。这是为什么呢??难道又多了一个毛病?当时室外气温是17度,我把空调遥控到制冷至15度。而且运行时候粗管是不变冷的,更没有结霜。细管结霜很严重。好像加不进吧,但是试试先把R22收一下再说,然后我试着收氟,开机,关细管阀门,压力表显示压力逐渐降低,只有几秒钟的功夫,压力就降到0.1了,我赶快关粗管阀门,然后,关机,然后我尝试着旋开细管接口,有R22喷出!!!也就是说,没有回收干净!!然后,我又试了一次,不过这次时间不是几秒钟,而是接近30秒,还是这样。
去年可以加氟成功,今年为何不可以??
除了漏点以外,是否还有新的毛病??
如果不回收氟,直接管细管阀和粗管阀, 然后旋下粗管接口(因为这个接口肯定有问题,也许是没有对准,因为去年我补充R22后肥皂泡检漏还是查不出,估计漏的很慢),把接口收好后,然后从注氟口吹入R22,并且松开细管接口半圈,等到有冷媒出来后,这样能否完成排空??
该怎样处理,花费大概多少??

非专业人士请不要浪费你的时间了,更不要去剪剪贴贴,谢谢
还有,拆空调时候,管子和内机还是相连的,没动过,铜管和外机分离的管口是用塑料螺帽封死的。反正,后来重装后漏掉了,我补充了R22还是度过了一个凉爽的夏天。
有人问“可以看压力表的指针.可有没有小小的震动.”,这里我说明一下,指针没有摆动,是“发现细管即高压管结霜严重,运行时候低压压力逐渐从0.9降到0至-0.1,这个降压的过程很快,大概七八秒钟。”降到底后就不动了。

有人说 :“ 一百多元!!!!!”

你只要重新进行抽空-->加雪种的过程就可以了

首先.加不进雪种有二种情况.一种是里面有空气.二种是堵塞和压缩机的问题.

先说第二种现象.堵塞.可用压力表观察即可判断.电流大.发热快而突出.表针也是慢慢升高.最后就会停机.当然之一是在安装时加装铜管时在制作铜拉叭口的铜沫没处理好.让铜沫跑到铜管里面去就造成对压缩机的损伤是很严重的.你的问题应该不会这种.

第一种现象呢.里面有空气.空气有水份.可容易在毛细管里造成半堵塞的现象.你可以看压力表的指针.可有没有小小的震动.如果有说明问题已经很严重的了.你可以重新进行抽空来补充雪种.问题是很容易解决的.
当然这也要你的外机散热的散热片是否干净也有一定的影响.
见意.先清洗外机.再重新进行抽空来补充雪种.在压力表的指针测压时.指针只要是静止的指向可略视为里面没有空气的.

一、告诉您一个最简单的排空方法。
把粗细管都接好,拧紧。再把加氟装置连接好。加氟装置上都有个阀门,把那个阀门打开。再用内六角打开细铜管的阀门,10秒后把加氟装置的阀门关闭。排空完成,可以开机加氟了。
二、关于您说的表针问题。
在17度的气温下,空调制冷加氟是很难的。不要说您一个不专业的外行。就是再好的维修工都无法准确的判断加多少氟合适。因为17度制冷的时候表针就是没什么反应。甚至出现加不进的状况(多出现在加氟罐比较小的时候)。
三、低温天气加氟的正确方法。
空调设置在制热状态,再把空调外机上的四通换向阀线拔掉。空调即会进入强制制冷状态。然后加氟。加一会,再把换向阀插上(可带电进行,还有加氟罐别忘了关。),观察制热时候的压力。达到1.8MP就好了。
三、您的空调是不是有新问题。
首先前提是,去年除漏氟外,使用正常。那么制冷系统出现堵的可能就几乎没有。制冷系统没问题,电路按您说的应该也没问题。那还能有什么问题呢。我看您的空调99%没有新问题。
四、解决方法。
只能说试试看。参考一下。
1、把氟全放掉。管道拆开。内外机连接线不动。
2、用六角扳手关闭粗管阀门。细的打开。
3、开机制冷运行15秒。然后迅速用六角扳手关闭细管阀门(也就是利用压缩机