互感器的接线问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 14:45:12
50A的单匝互感器 ,如果绕了2匝, 测量10A的负载,结果会是 10A*2=20A吗? 绕3匝呢?
互感器 次级接线 有什么要求

电流互感器
绕2匝,结果是 10A*2=20A
绕3匝,是 10A*3=30A
50A的单匝电流互感器,测量10A的负载,一次匝数最好不超过5匝,否则准确度会下降。
电流互感器二次接线要求:1、二次回路绝对不能开路。2、串联的全部仪表内电阻与二次电流平方的乘积(r*I^2)不能超过互感器容量。3、二次回路只能有一点接地。4、所有二次回路仪表只能串联,不能并联。
5、二次回路所用导线不得小于2.5平方铜芯线,如果用于计量则不小于4平方。