两千米30KW三相四线用多大电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 11:52:50

按允许电压损失选择及校验导线、电缆截面。
三相系统,S=[(3^0.5)×ρ×I×L]÷[10×Ue×(ΔU%)]
S—导线截面(mm2);
ρ—工作温度下导线材料的电阻率(Ω.mm2/km),铜芯(50℃)取20.6;
I—电流,[取60(A)];
L—每段线路的长度(km),[取2];
Ue—线路额定电压(k V),[取0.38];
ΔU%—线路允许的电压损失百分数,[取7]。
(以上资料来源,《输配电速查速算手册》P.118,中国水利水电出版社)
S=[(3^0.5)×20.6×60×2]÷[10×0.38×7]=160.1
可选截面185的铜芯线。

电压380,电压降7%,则每相压降=380*0.07/2=13.3V
功率30KW,电流约60A,则线路每相电阻R=13.3/60=0.2217Ω
长度1000米,电阻0.2217Ω
铜的电阻率是0.0017,则电缆截面S=2000*0.0017/0.2217=154平方毫米
应选用平方毫米以上的铜电缆