请问工控电气设计时候怎么算电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 12:10:49
电气设计选型时候,空开,接触器等等选型都是按照电流来选择的吧,请教怎么算电流的大小从而选择合适的器件呢?谢谢~!
请问怎么样从功率来算?
听说好像电流是功率的1.5-2倍?
什么时候按以上的算,什么时候按I=P/U算?
谢谢了~!
搞清楚了再多加分。
3q

什么时候按功率乘以一个倍数算电流,什么时候按I=P/U算电流呢??
谢谢~!

空开:
选择是要看你的负载是什么性质的,如果是非启动性的,比如热电偶,那你就选额定电流的1.2~1.5倍就可以,如果负载是电机类的,那就要考虑到启动电流的问题,一般选额定电流的1.5~1.8倍足够~!
接触器:
选择根据同上即可~

你说的电流是功率的1.5-2呗,应该是很片面的,或是一个经验数据,相信你也知道,同样功率的电机,磁极对数不同,电流也不同。

I=P/U,是纯阻性的负载,可以用这个欧姆定律来计算,如果是感性负载,就要考虑功率因数的问题。

其实为了得到准确的空载电流,最简单的就是实测了,钳表一测就好了。

总体来说,根据负载的应用和性质的不同,计算方法一不同。一个公式或是一个经验估算,只适合同类的负载。

以上仅是我个人从业心得,希望对你有帮助~

电流大小就按你电路设计的要求嘛,至于选择器件要注意它的限定电流,都有参数的,电压不用管太多,只要保证电流不击穿器件就行。

从用电功率来计算

P=UI I=P/U
I*1.5倍~2倍=你的开关电器安值

380v Ijs=Pjs/(0.658*功率因数)
220v Ijs=Pjs/(0.22*功率因数)
估算的话,三相计算电流可以取功率的2倍,单相计算电流可以取功率的5倍。
个别用电设备还要根据设备的特点来计算,例如电焊机,整流器,工业探伤设备,医用射线设备,电阻炉等

三相时,功率最大相×3=总功率
I=P/(1.732×380×cosφ)