装设电容器进行电压补偿的利弊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 09:24:12
我厂系统6KV 400V系统电压偏低,需装设补偿装置,请高手谈谈在运行,维护,检修,投资,及装置本身的利和弊,可以追加
我所说的是分别在400V 6KV系统分别加装无功补偿装置,采取分散式补偿,补偿系统的功率因数,来减少电压损耗,大体方面可以谈谈电容器在过补偿、系统发生谐振、电容器与系统的串并联、与正常运行的优缺点,

一般在6kV侧补偿比较好。根据你变压器的容量进行设计,投入并联电容器组进行无功补偿,不仅可以起到抬升系统电压的作用,更重要的是可以进行无功补偿,提高功率因数,避免因功率因数过低电业局经常来收缴无功电费。
如果担心电容器组有过补偿的现象发生,可以采用自动分组投切的电容器组补偿装置,这类装置将一般的电容器组进行合理分组,并采用自动控制调节,可以根据系统的功率因数和系统电压来调节,自动投入或切除电容器,避免过补或欠补,保证系统电压稳定。另外电容器组串联有串联电抗器,限值合闸涌流,可有效避免系统发生谐振。
电容器与系统一般采用并联补偿,这点尤其在电力电容器上应用较多。并联电力电容器及其成套装置,技术成熟,装置简单可靠。维护也较串联补偿少很多。所以我建议你采用在6kV侧进行并联补偿。
如果还有什么不明白的地方或问题,或者需要相关资料,可以给我发消息。通过Email传给你。

不太明白你的意思,可以调开关或换变压器啊,装电容渐小无功损耗,电压损失相对减少,电压就起来了,可能没明白你的意思,别见笑

Q=P(tgO1-tgO),式中Q-补偿电容器容量,P-用户的有功功率,O1-补偿前的感性负载阻抗角,O-补偿后的整个负载阻抗角.(注:O为希腊字母,中间要加一竖)Q的单位:千乏
补充一下:你问的实质是根据哪些因素确定补偿电容量,该式说明,要考虑补偿前后的功率因数,用户的感性负载容量,式中的三角函数为阻抗角的正切值.
另外,还要具体分析系统电压偏低的真正原因,如果变压器容量超负荷,或是导线截面不够,单靠电容补偿也不能解决问题

看来你对这方面还有一定了解,不过你的担心没必要的。
现在这方面的技术很成熟,主要有两类设备可选:
1、高效型无功补偿装置,用于补偿无功电流,可以给你节约一大笔无功电费。
2、不平衡电流和无功补偿装置,在上一功能的基础上加上一平调不平衡电流功能。
两种都是往电路里投电力电容器,怎么投由专用的控制器控制,不用考虑,还有高谐波保护功能,防止电容器损坏。你说的谐振也不会发生,控制器会计算后减投电容的。
维护与检修基本不用。投资要看你的变压器容量,基本是你三四个月的无功电费。

补充一下:
看你大概的意