有几个关于家装布线的小问题,请教各位师傅!谢谢
我家目前正在装修住房,全包给司的 因为之前对这方面不懂,所以没有明文约定 只是口头说按正规的(或者说规范操作)来弄。施工过程中发现如下问题:

1、首先是线分组,强弱电是分管但同槽的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)
2、地线问题:空调是4个平方,插座是2个平方,照明1.5平方,厨、卫插座为4个平方。
但是空调与插座的地线(双色)均为1.5平方的。
3、厨、卫我准备用铝扣板吊顶,但顶上布线时候有好几个接头,用圆的合子直接连线管。
我曾经找了一个小区的电工师傅邦我看了一下,他的意见是不正规,具体意见是:
1、照明与插座分开。(包括厨卫)
2、地线至少用2.5平方的。
3、吊顶上不应该的直接的接头。

小弟我才疏学浅,也找不到相关的法规、手册之类的东西

请各位师傅帮我一把,不胜感激!
谢谢各位师傅的指点!
1、我主要是想知道电工规范或者说是电工手册中对地线以及家装中厨卫吊顶中是否可以用线管用的三通直接接线(我听说接线均应该在暗盒中!)
2、地线与相线应该是相同规格的(这个应该有个什么规范或者规定性的东西,否则是器的插线中地线不会都是与相线同规格的)
3、众说纷纭,我都不知道哪一个是真正的规范了。有没有专家能够推荐一本书或者文件之类?谢谢!最好是电子版的。

再次感谢!

目前和装修队的正在扯皮,他非要说他原来做的标准。我苦于找不到相关的依据。

家装电工专指家庭装潢电工。
家装电工又称家装水电工,其工作内容不仅仅完成家庭电路及相关配套设施的铺设与安装,还需完成家庭水管及相关配套设施的铺设与安装。

1、首先是线分组,的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)
答:强弱电是分管但同槽,正常;
照明应该和插座要分开,电箱内也要分开安装控制开关的插座线路,(一般电箱里已经分别安装:“漏电保护开关”专门控制插座。空气开关控制照明,若:(照明从临近的插座分线),插座有漏电的时候,漏电保护开关跳闸,照明跟着灭了,不好,亦不规范!
2.地线问题。答:规范来说,地线的大小要对应所用主线的同规格或小一规格来安装,但是,地线只是一个保护漏电的一条小回路电线,(漏电开关跳闸电流30mA),所以用1.5平方也没问题,不用太计较。
3.接线问题;答:所有布线的线管内、线槽内不能在中途有接线头,若实在要有接线,应该在能方便维修的地方,可以允许有接线,(如:灯具的地方、插座合内、开关合内),这样,可能要用多一点电线。

这是最基本的要求!!

1、强弱电同槽的问题。很多所谓的专家都说不能同槽,什么什么危害等等,其实事实证明,没有任何影响。
2、空调至少应该是2.5的,最好是4平方的,这个绝对要改.
3、照明与插座可以分开,但也可以不分开。
4、吊顶上可以有接头,管内不能有接头。
希望以上对你有帮助。

照明与插座分不分开无所谓的,它们在一路线,是因为照明用的功率小,再在上面并联插座,不影响照明,而且现在很多插座都是和照明控制开关在一个主板上,也是为了施工方便。 至于地线,是用来防止漏电的,用1.5平方的应该就可以了。 吊顶上一般来说,最好不要有接头,但施工时可能有些情况下接头不可避免。那时就要用电工胶布粘紧,切记,一定要紧,不然,很容易出事故,最后也要用线管套住。接头不能挨铝扣板吊顶

小区的电工师傅说的对