我是从事热电偶 等自动化仪表的恶,我来告诉你

1热电偶温度补偿
将冷端放在冰水混合物中的做法只能在实验室、计量测试室使用,生产过程中使用是不现实的!
热电偶冷端补偿分两部分,一个是补偿导线,选用和热电偶电动势接近的材质作为补偿导线,一般用来补偿100度以下的温度,还有用热电偶电极材质相同的导体作为补偿导线,这种补偿导线的补偿温度比较高,补偿精度也比较高。补偿导线所补偿的是热电偶冷端到仪表接线端部分,仪表自身还有一个补偿系统,叫补偿器,是仪表在生产设计时就有的,是一个不平衡电桥,桥臂电阻R1=R2=R3=1欧姆,温度敏感电阻Rt在0度时=1欧姆,此时电桥平衡,没有信号输出,当温度发生变化时,Rt电阻值发生变化,桥臂不平衡,开始输出信号,实现自动补偿。

2抗干扰的应用

第一避免 强磁场
二 补偿导线加屏蔽
三 动力电缆 与信号线 分开布线 保持距离
系统产生干扰的原因
在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。
解决“接地环路”的方法
根据理论和实践分析,有三种解决方案:
第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
第二种方案:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到。
第三种方案:在各个过