500KVA的变压器,为何补不上去?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 16:45:58
500KVA的变压器,设计补偿20KVR X 10,实际运行后功率因数在轻负荷时可补到0.95,但在满负荷时电容全投上了也只有0.85,为何补不上去?是补偿容量不够吗?

满负荷时,有功功率大了,无功功率也大了,需要的补偿电容就多了。

以上是2009-6-4 16:53的回答。
答复 “逆流而上000 - 兵卒 一级”的“1楼说的不对”。
因为提问者说,“实际运行后,功率因数在轻负荷时可补到0.95,但在满负荷时电容全投上了也只有0.85,为何补不上去?是补偿容量不够吗?”看了他的这段话,很明显,他这里不是讲的设计,讲的是实际运行的情况,轻负载可以得到好的补偿,满负载就不行了,问这是为什么?当然是,轻负载时负载的无功功率小,能被已有的电容补偿,到满负载了,有功、无功功率都增加了,已有的电容不足以补偿了,功率因数就降下来了。这难道不对吗?至于解决的办法,提问者已经想到了,看了我的回答,我想他会明白的,任何人也都会明白的。
至于造成这样的结果,是原来设计有问题,还是后来的增容等情况改变了原来设计时的条件,我们不得而知,只能就现实的情况来解释,为什么满负载时的功率因数降低了。如此而已。

1楼说的不对,电容补偿容量在计算的时候是变压器满负荷工作时计算的,入托计算正确的话,变压器负载少的时候,10组电容式不会全投入的。全投入还补偿不到0.9的话看来是计算时弄错了负荷性质,才出现这个情况,我遇到过电容一点都不投,功率因数就能到0.94的情况。想补上去的话只有增加补偿了。如果还有另外一台变压器的话可以尝试两个变压器交换部分符合。

补偿容量不够