低压开关柜出厂的试验步骤是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 14:26:48
就是试验哪些东西,分几部分
最好是说具体点,,本人刚入行。。

低压开关柜出厂的试验项目与步骤:

1、元器件安装部局是否合理,依据图纸。 

2、检查主辅电路接线是否正确、可靠,导线截面积是否符合设计要求。 

3、机械操作及通电试验:验证元器件装配调整是否良好,运行是否可靠,依据设计要求和图纸。 

(1)对于抽出式部件 “工作位置”、 “试验位置”、  “分离位置”,手动、电动试验应操作灵活,稳定可靠;

(2)对机械联锁的稳定性、可靠性的验证; 

(3)传动试验,模拟运行状态下各种故障现象验证保护电路各项保护功能的正确性,可靠性应符合原理图; 

(4)经过以上各种操作试验后柜子结构及元器件不应有变形、性能改变等不良现象。 

4、电气间隙和爬电距离的验证:依据国际标准或装置的技术标准。 

(1)卡尺测量应符合与其相连的电器元件的规定; 

(2)检查部位包括所有带电部件与不带电部件之间以及带电部件相互之间直线最短距离; 

(3)屏内主母线不同相或不同极的裸露截流部分之间。

高低压开关柜是干什么用的? 潍坊高新技术开发区有没有组装高、低压开关柜的公司?有的话企业名称是什么? 请帮下忙 找西门子低压开关柜 GCS低压抽出式开关柜 请问,给排水工程的通水试验及通球试验的步骤是什么? 低压钠灯灯罩的 安装步骤? 请问,低压开关柜、低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜有什么区别? 我公司生产的高低压开关柜想办理CE认证,该找哪家认证机构?公司在重庆 我想学习设计高低压开关柜,请老师告诉我怎么入行,我本人有电气方面的经验 10KV肘型电缆插接头的出厂试验和型式试验项目有哪些