现场星三角启动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 07:28:25
请教达人帮我分析分析:
我在现场用星三角启动一台11KW的风机时候、发现启动电流星有57A、而角运行电流才21A、而电机铭牌上标的电流是30.8A/接线我都检查过了是没有问题的,电路是我自己设计的控制也是我自己做的也没有问题、可惜我传不上来图。
不好意思各位!让你们见笑了 风机功率不是11KW,应该是15KW我今天去现场确认了是15KW

星三角启动的电流是比较大的 一般会是电机电流的3-7倍
你是11KW的电机的电机铭牌上标的电流是30.8A,我没见过11KW的电机是这样的
一般在的就在20到25左右的

没有问题,电机的电流与负载有关,负载大电流大。带动风机的,与进、出风口的大小有关,进、出风口小,电流小,反之大。

11KW电机额定电流应该是22A附近,起动及运行电流是在正常值范围。

15KW左右的三相交流异步电机额定电流一般为额定功率的2倍,这个功率阶段的电机直启电流一般为电机额定电流的4-7倍,而采用星三角降压启动时的电流一般为电机额定电流的2倍左右,至于角运行电流21A ,应该是电机未满载运行吧。