我的冷水机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 12:50:54
我买了一台新的冷水机,5P,压缩机是日立的,在没有漏氟、水温正常23度的情况下,一开机就会出现低压报警,是什么原因哪!
供应商让我在开压缩机之前先打开水泵运行3-5分钟,。就避免报警,请问是什么造成的哪,?

原因很多:

1.可能是压缩机里面的雪种不够,5P的里面正常是2.5千克雪种。

2.也可能是你的高压表或者低压表中的一个坏了。

3.还可能是过滤器堵塞或者的冷凝器散热不够或者是分流器堵塞。

4.也可能的你蒸发器里面的铜管过长,冷凝器里面的铜管过短等等

假如你高压表也偏低,那么漏氟或缺氟的可能性就蛮大了。

顺便我也做个广告,我是东莞捷佳机器的小业务员请大家多多支持!
邓生 132 3839 9411 谢谢!

如果只是偶然一次刚开机是低压报警.之后一切正常,是可以不管的.
开压缩机前是需要先开冷冻水泵的.但一般控制系统都带有压缩机延时.用户只需开机就可以.水泵会首先运行,而压缩机延时后才启动.