20KW电机用多大接触器和继电器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 00:49:44
请问20KW的电机用星三角启动,电路怎么接,能有图最好,还有就是用多大接触器与热继电器和时间继电器?断路器又用多大的呢?这些所用的设备是最想知道的,如何选?望大家帮帮忙。谢谢。
各电器都用什么型号呢? 时间继电器想用10S的,把它调成4S就动作,可行不?10安的时间继电器能不?呵呵…问题真多,加分 四楼你的图我试着接过可不行。不是图的问题,我就想问,你时间继电器共有几条出线和进线?图中似乎只用四根,可我现另改电路用五根。能行了。我想你能说下时间继电器的具体接线吧。谢谢

20KW的电机用星三角启动用两个CJX2-4011接触器    1个CJX2-3210接触器  0-60秒的时间继电器. 60A的热继电器.注意时间继电器线圈电压必须和接触器线圈电压相符.

我空间有图,我是电工,有事加我 ,时间调整要看电机启动情况而定

你作正泰6511的接触器好了,热过载用JR36-20/40A~60A的。时间继电器用60S的就行了。

60A的接触器足够了。中间继电器用十安的也就够了。