电容柜补偿柜

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 10:54:26
商住楼有台400KVA 的变压器。设计配制的一台电容柜使用已有7年多了(未维护过)。 最近1年发现功率因数指示0.78--0.85之间。 请问是否符合标准。 怎么判断补偿自动控制器的好坏?
电容柜电容为8组,自动控制器能够自动投入。打开自动控制器逐个全部投入,即使有时功率因数显示滞后0.95始终全部投入。从不退出。 手动能够随意投切,但显示功率因素不变。

功率因数在0.85以上视为正常,低于此界限,当地电力部门有可能开罚款单给你单位,如果是自动投切补偿的话就花点时间看看是否有接触器吸合、断开的声音,就可判断自动补偿是否损坏,要是启动大功率电动机时,补偿屏一点响动都没有那就坏了,要是能自动投入或切除但功率因数表还是不能上来很可能是电容容量发生变化了,一般更换同耐压等级、同容量的电容器可以解决问题,不过更换电容一定要专业人士,必须对所有电容器放电后才能进行!

判断补偿自动控制器的好坏:能够显示功率因数,自动投入切除电容等。

一般情况是电容下降或电容已经无用,控制器出问题较少.具体需要测量电流才知道.正常的电流是1.44*千乏数..电流下降就是电容出问题.
民用电功率因数指标为0.9,,电容器投放后达0.96~.098一般一俩台电容出问题不会影响.可能坏的比较多.建议全部更换.
全部投入的问题可能是7年内用电器的增加电容柜容量不够,所以需要全部投入.建议增加容量,改大千乏

你可以用手动测试一下,看接触器有无吸合