请问这两个防雷参数相对应的是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 08:24:23
看到两款产品但是他们的参数完全看不懂哪位高手解答一下,谢谢!
apc PNET1GB 网络防雷器
峰值电流标准模式
6.50 kAmp
峰值电流通用模式
0.25 kAmp
NM Surge Response Time (ns)
1 ns
数据线保护
RJ45 10/100/1000 Base-T 以太网保护
数据线保护
(multi-line only)
1-8
让过电压额定
< 60

突破361°TSP室内防雷技术
电脑防雷(网络防雷)
项目 描述
输入接口类型 RJ45插座(网线插座)
输出接口类型 RJ45插座(网线插座)
保护线对 1/2,3/6
最大持续工作电压 6V
标称放电电流(线-地) 8/20µs,250A
电压保护水平 90V
插入损耗 0.5dB
近端串扰 合格
传输速率 100Mbit/s

第一种是千兆网(1GB)
apc PNET1GB 网络防雷器...................指千兆网避雷器
峰值电流标准模式
6.50 kAmp ...................最大冲击放电电流
峰值电流通用模式
0.25 kAmp ...................最大冲击放电电流
NM Surge Response Time (ns)
1 ns ...................指响应速度
数据线保护
RJ45 10/100/1000 Base-T 以太网保护 .......适应范围
数据线保护
(multi-line only)
1-8 .....................RJ45中的1-8线保护
让过电压额定
< 60 .....................经过避雷器还有60V电压(残压)
第二种是百兆网(100MB)
突破361°TSP室内防雷技术 .................这可能是炒作(什么突破361°)
电脑防雷(网络防雷)
项目 描述
输入接口类型 RJ45插座(网线插座)...............接口形式
输出接口类型 RJ45插座(网线插座)...............接口形式
保护线对 1/2,3/6 ................RJ45中1/2,3/6线
最大持续工作电压 6V ...............允许网线的最大工作电压
标称放电电流(线-地) 8/20µs,250A .............额定冲击放电电流
电压保护水平 90V ...............经过避雷器还有90V电压(残压)
插入损耗 0.5dB .....